| Allt Nytt | Kalender | Racerbanor | Arrangörer | Forum | Varvtider/Loggar | 

![]()  | 
		
			Skruva banåkabil
			 
			
			MoTeC M4 (AUX 3)
		 | 
		258 besök totalt | 
| 
			 
							MoTeC M4 (AUX 3)                                             
					Hej - någon som är kunning på gamla MoTeC system (M4)? Tänkte köra PWM på kylfläkten mha AUX 3. Det krångliga är att i "test-mode" så funkar det perfekt, men när jag skall använda system (mha en tabell där vattentempen sätter PWM-värden) så är det stendött...  
Jag simulerar vattentempen mha en potentiomer så jag kan få tempen till att vara "inom" tabellvärdena. Alla tips mottages  
/Christian C _________________  
/LOLA-Christian  | 
	||
| 
			 
							Re:                                                          
					
 Hej Nisse, Det borde väl vara samma sak som det jag gör med potentiometern i st f tempgivaren? Så här ser min setup ut:   
  
  
Här har jag satt tabellen så att fläkten borde snurra vid vattentemp 52 som pot'en är satt på. Markören följer snällt pot-vridning  
						_________________  
/LOLA-Christian  | 
	||
| 
			 
							
							Fick svar från Support, allt är OK - AUX 3 är endast aktivt när systemet ser varvtal, motorn har startat alltså.
 
					Och jag simulerade vattentemp med stillastående så därav min frågeställning..... _________________  
/LOLA-Christian  | 
	||
| 
			 
							Re:                                                          
					
 Jag var inne på att det var en sån enkel grej men svår att hitta. _________________ Nisse Holmgren Umeå  
						 | 
	||
![]()  | 
		
			Skruva banåkabil
			 
			
			MoTeC M4 (AUX 3)
		 | 
		258 besök totalt | 