| Allt Nytt | Kalender | Racerbanor | Arrangörer | Forum | Varvtider/Loggar |

![]() |
Skruva banåkabil
Tempgivare till logger
|
769 besök totalt |
|
Tempgivare till logger
Hej Jag tänkte koppla in en vattentempgivare till min logger men funderar på hur jag skall koppla enklast. Givaren 25ohm vid 100grader och ca 300ohm vid 20grader ena polen till gods andra till uttaget Loggern har 5v refspänning att tillgå men jag kan lasta max 100ma in 0-12v Kopisen lobbade för en op-förstärkare och omvandla till utspänning vilket jag tycker är överkurs. klunde man inte lösa det men en resistorbrygga el dyl? (hur funkar det när ena polen går til gods?) Ev oliniaritet löser jag med SW i loggern Ngn som har ngt tips? Henrik _________________ Henrik Hansson |
|
Ta ex en 2k motstånd, sätt mellan givare och ref-spänning.
In-signal kopplar du mellan motstånd och givare. Så här blir din insignal vid 100grader (25ohm): 5*25/2025=0,0001V (i princip 0) Vid 20 grader (300 ohm): 5*300/2300=0,69V Max Ampere: 5/2025=2mA Tar du t.ex. en 500ohm motstånd: 5*25/525=0,24V 5*300/800=1,88V Max A: 5/525=10mA Kanske lagom med 500 ohm.
Små spänningar ger större variation p.g.a. störningar. Någon annan får gärna kontrollräkna eftersom jag är usel på siffror.
_________________ mvh Micha3l Bl1x Porsche 911 |
|
om du kopplar ett motstånd på 50 ohm mellan loggern och givaren, och skickar på max 5 volt från loggern kommer strömmen inte att överstiga 0.1A. (0.1 a vid kortsluten givare)
du kommer att få caq 75 ohm vid 100 grader och 350 ohm vid 20 grader. ju mer motstånd förkopplingsmotståndet destå sämre nogrannhet i mätningen. |
![]() |
Skruva banåkabil
Tempgivare till logger
|
769 besök totalt |